Windows driver communication problems
Dear Forum-Community, Due to major security leaks in Intel and AMD processors, Microsoft and other software / hardware vendors released security updates at the beginning of the year 2018. An issue in these updates leads to problems with zenon. The effect
BECKHNG Treiber Problem
Hallo zusammen, ich habe in meinem Projekt kürzlich einen BECKHNG Treiber hinzugefügt. Die Variablen konnte ich einwandfrei aus der Steuerung auslesen, aber ich bekomme keine werte herein obwohl ich in im Twincat 2 eine Value von dem Sensor habe. Ich
Windows driver communication problems
Dear Forum-Community, Due to major security leaks in Intel and AMD processors, Microsoft and other software / hardware vendors released security updates at the beginning of the year 2018. An issue in these updates leads to problems with zenon. The effect
OPC - Quality bits mapping
Hello, I have one OPC dirver to a Funnel connection with around 13000 tags. If I look the tags in Funnel, using Matrikon Explorer, I can see all tags with good quality, however, in Zenon, near half of those tag have INVALID, T_STD quality and I cannot
problem s7tcp32 driver problem when adding new variables
hello, I have added new variables to existing project of s7tcp communication driver. (zenon ver 6.51) I have added a new DB to the plc, and new variables are directed to this new DB. When I load to the screens a small red rectangle appears like there
LON-Treiber für OpenLNS?
Hallo zusammen, wie ist denn bei zenon 8.0 der Stand in Sachen LON-Anbindung? Geht der aktuelle Treiber auch mit der aktuellen OpenLNS-Version? Der letzte mir bekannte Treiberstand konnte das noch nicht, und die Treiber-Info auf der Support-Seite scheint
How many servers/connections can be added in a single iec-61850 driver & how many such iec-61850 drivers can be in a project
Hello All, This is a typical question to know our limitation. So guys I hope I will receive an immediate reply pertaining it. 1) How many Server connections can be made in a single IEC-61850 driver. 2)How many maximum number of IEC-61850 drivers can be
Delta ah500 plc driver
I am using DELTA PLC and I chose standard modus RTU (open TCP) driver. when I create variables I cannot find data type (WORD/DWORD) under this driver. please assist me on this one This is a migrated post! Originally posted on 13.06.2018 by user linged.
OPC UA variable properties
Hello, is it possible with the zenOn OPC UA driver to read the properties "EngineeringUnits" and "EURange" from an OPC UA server and assign them to the corresponding variable? These properties are automatically provided by the OPC UA server (e.g. B&R
3S v3 Driver settings
I am trying to get a Zenon 3S V3 driver to talk to a Festo CPX-CEC-C1. Can anyone help with the settings? I am using ARTI V2.3. I need to know which transport setting to use and which port number. I'm not even sure what the term "port number" means! Thanks
Urgent - KNX/EIB Variable Making and Import
Hi~ I'm Sales engineer in south Korea. I will use the Zenon 7.60 IKEA 2nd shop in S. Korea. It commissioning will be Start Next Month. But, I have a problem. KNX ETS (S/W) is support to export file to CSV, XML, ESF(EIB Session File). But, On the Zenon
Communication problems with Logix ODVA Driver
Hello, I am using Compactlogix PLC and Zenon Editor Version 7.50 for my application. I created the driver and I am able to import variables from PLC. However, when linking some variables from a PLC AOI to momentary buttons I got red dots in the buttons
MODRTU32 Timeout bei TCP/IP
Hallo zusammen, die meisten unserer Steuerungen sind über ModbusTCP mit dem zenon-Projekt verbunden, unabhängig davon, ob sie am Gerät Modbus+, ModbusRTU oder direkt ModbusTCP können. Das geht alles wunderbar über Bridges und Gateways. Dennoch haben wir
Configuration of IEC60870-5-101/104 Driver in SICAM 230
This is probably a "newbie" question, but I am unable to find any information on how to configure the IEC 60870 driver (Siemens IEC60870-5-101/104 (AKServer) Driver) in SICAM 230 version 7.20 SP0 Build 24121. Is there a manual, help or anything describing
Can not get variables to Zenon ( v7.2) from S7-1200
Hi everyone I have trouble about comunicate between Zenon and S7-1200. I need see variables in Zenon (v7.2) when connect S7-1200 but I can not add this. I read help online and see it does not support browing online. Then I try to browing offline but I
OPC Funnel Wrong connection
Hi I am using a OPC and i am try to connect but i cant. I am using Matrikon OPC Funnel See above the printscreen. How should i do? This is a migrated post! Originally posted on 15.03.2017 by user marcelodias. Please be aware that information can be
IEC62056 / TCP/IP problem
Hi, I use SICAM 230 and need to read data from energy meter ISKRAEMECO MT830 over IEC1107 (IEC62056) TCP/IP. I can connect to the device using telnet and I have ISKRAEMECO software installed and it is connecting to the meters like this: I edited file
Siemens Logo
Moin, ich wollte mich mal erkundigen, ob es eine Möglichkeit gibt eine Siemens Logo auf die Zenon aufzuschalten und was genau ich dabei zu beachten habe? Also welcher Treiber zu verwenden ist (S7 TCP/IP) oder einen anderen? Gibt es bei dem Zugriff auf
Zenon v7.20 unable to communicate with S7 1200
Hi i am trying to comunicate with the PLC 1200 and i cant what should i do? This is a migrated post! Originally posted on 23.02.2017 by user marcelodias. Please be aware that information can be outdated.
Zenon OPC UA Client driver
Hello, i tried to connect the ua Client Driver with the OPC UA Server of a Simotion. However, while importing variables from the Server a error message pops up with the Content: "Failed to evaluate data types at SIMOTION! Failed to read data types: The
Treiber startet nicht mehr
Hallo, ich habe für jeden bei uns verwendeten Treiber die Treiberfunktionen für Start und Stop, Hardwaremodus und Simulation auf Buttons gelegt, um diese im Fehlerfall oder bei Umbaumaßnahmen besser im Griff zu haben. Gestern habe ich im Zuge einer Umbaumaßnahme
Bacnet Treiber
Hallo, folgendes Bacnet Problem (bei allen 7er-Versionen): Mit dem Treiber Bacnet und DDC4000 Treiber (1) kann ich problemlos Variablen importieren. Standardeinstellungen, Trennzeichen für Propertynamen ist ein Punkt. Mit dem Treiber BACnet Treiber Next
SIMUL32 Driver
Hello everyone, This is my very first post and as a newbie go easy on me please :) Our factory has a machine with S7-400 cpu, controlled by ZENON scada. In ZENON scada project there is a bit parameter which apply new setting to cpu but it(switch) connects
Mbus Treiber
Hallo, ich betreue ein sehr altes zenon-Projekt, Version 5.50 SP7. Ich habe hier zwei baugleiche Elektrozähler angelegt: Einen Zähler kann ich problemlos einlesen, den anderen nicht (Adressierung etc. stimmt alles). Integriere ich testhalber das Projekt
Edit driver modus outside the editor
Hello, we are trying to modify the mode of some drivers inside a project from "static" to "Simulation - programmed" without having to use the editor (Dynproperty "GenDriverMode"). If that were possible, we would be able to execute the runtime from a project
Modbus Energy Driver // MiddleEndian
Hi, I want to set up a Modbus TCP connection using the MODBUS ENERGY driver. The device I want to connect to, has its data available in Middle Endian format. Big Endan= B1 B2 B3 B4 Middle Endian: B3 B4 B1 B2 In the Modbus Energy driver, I can only choose
DNP_TG Issue
Hello Support, In on of our projects we are using DNP_TG driver to communicate with GE RTU serialy using RS485 2 wire, all configuration we did is fine and the communiaction also was fine, after time we lost the communication and it is giving error in
Treiberkonfiguration Export/Import XML
Hallo, habe Frage zu dieser Möglichkeit. Wenn ich nämlich zahlreiche Unterstationen in meinem Vorab Projekt definiere und möchte die Arbeit ins Scharfprojekt einbinden, muss ich die Verbindungen zu den Unterstationen händisch neu anlegen. Gäbe es dazu
B&R PVI Treiber
Hallo liebes Zenon Forum, ich habe ein Problem mit meinem PVI Treiber von B&R. Ich würde gerne Globale Variablen von B&R importieren (œber die Online Importfunktion am Treiber). Doch hier sagt mir Zenon ich muss neben dem Verbindungsnamen auch einen Tasknamen
Siemens Simotion Treiber Variablenimport
Siemens Simotion V4.4 D445 -- Zenon 7.5 Gibt es eine Beschreibung für den Treiber? Wie muss die STI Datei aussehen? This is a migrated post! Originally posted on 30.06.2016 by user MNM. Please be aware that information can be outdated.
3S Arti NG - Problem mit Strings
Hallo, kann es sein, dass es mit der Ver. 7.50 Supervisor ein Problem beim Schreiben von Stringvariablen gibt? Lesen funktioniert, aber sobald ich die Variable beschreiben will wird der Inhalt auf der Steuerung (Eaton) gelöscht!:confused: Grüße Johannes
Snmp
Hello support, For one of our projects we are using 7.2 and SNMP driver to monitor the switch ports, SNMP driver communicating but after some time the communication is lossing with SNMP, and when we try to read the MIBs again from switch it dose not reading.
Array mit BeckhNG einlesen
Hallo zusammen, ich mache gerade das erste Projekt mit dem Beckhoff Treiber sonst immer S7-TCP/IP. Wie kann ich mit dem BeckhNG - Treiber ein Array[1..64] of Bool einlesen über die Symbolische Addressierung bzw. besteht die Möglichkeit das ich eine ganze
Can not find Verbindungnamen in Zenon editor Version 5.5 SP7
Hello, I have a problem with Zenon v 5.50 SP7 that I can not find the Verbindungnamen in the S7 NT - S7 300/400 driver See attached file please! Iamge 1 At Image 1 you will see that the S7 driver could not be able to show " zenOn" application and you
Reading a REAL with Modbus tcp/ip with EWON
Good Day I have been having a struggle with reading a REAL value by using a Modbus Driver. I am connected to an eWon device and when I publish a specific register in the eWon software and read it with the corresponding offset in Zenon it works for Integer(Holding
BACnet Priority-Array Variable anzeigen
Hallo zusammen, Ich baue mir da ein GLS zusammen. Schreiben und zurücksetzten von Prioritäten habe ich Erfolgreich gelöst. Jetzt ist meine Frage, wie kann ich anzeigen wenn eine Variable von Hand (Prio 8) geschrieben wird? Besten Dank für Eure Antworten
Retrive Data via Bacnet/IP protocol
Dear Sir, Currently we are doing some testing trying to retrieve data from Digital Power Meter (Modbus) via Bacnet/IP. Somehow, we unable to retrieve the data like voltage or current. How are going configure our driver configuration and the variable setting?
ODBC variable show
Hi, I have a sample database in MySQL. I successfully setup the connection between the database and zenon using the sqldrv. I want to show a text from the database on the screen when I use runtime. I have imported a variable with the same exact name from
PDIAG alarms with dynamic text
Hello, I hope that you can help me in the following matter. We were requested by our customer to modify the existing Zenon project (v6.51). The modification includes the alarm display with dynamically changing text. Currently alarms are generated in PDIAG
Driver from Hardware to Simulation
Hello, I would change modbusrtu driver mode at runtime from HW to Simulation. It's possible? zenOn 7.0 SP0 Build14 driver ModbusRTU (TCP/IP) If I have the automation that is communicating and I run HW_to_SIMULATION function everything seems to work properly.