WinCC >>> zenOn: Getrennte Alarme von Bits eines Statuswortes

WinCC >>> zenOn: Getrennte Alarme von Bits eines Statuswortes

Hallo!
Ich darf ein WinCC-System in ein zenOn-System umbauen und kämpfe jetzt mit den Eigenheiten von WinCC und wie ich diese in zenOn realisieren kann.
Das bestehende System ist WinCC mit mehreren S5 uns S7 SPSen gekoppelt über Inat-OPC Server!
Ich muss zenOn auch über OPC an die SPS koppeln, da an der Schnittstelle zu den SPSen nichts geändert werden darf.
Nun das Problem:
In WinCC werden viele Einzelmeldungen in Statusworte verpackt und dann in der Visu wieder auf gesplittet und einzelne binäre Alarme daraus generiert.
z.B.:
Zustandsvariable....Zustandsbit....Anlage Text Dimension
SBW-QZ-054-098..........0..........SI01 Sinaut Fernwirktechnik Kommunikationsfehler
SBW-QZ-054-098..........1..........SI01 Sinaut TIM-Baugruppe Zentrale defekt
SBW-QZ-054-098..........2..........SI01 Sinaut TIM-Baugruppe zu Stationen defekt
SBW-QZ-054-098..........3..........SI01 Sinaut TIM-Baugruppe zur Knotenstation defekt
SBW-QZ-054-098..........4..........SI01
SBW-QZ-054-098..........5..........SI01
SBW-QZ-054-098..........6..........SI01
SBW-QZ-054-098..........7..........SI01
SBW-QZ-054-098..........8..........SI01 Sinaut Verbindungsstörung zu Kläranlage
SBW-QZ-054-098..........9..........SI01 Sinaut Verbindungsstörung zu PW01
SBW-QZ-054-098..........10........SI01 Sinaut Verbindungsstörung zu PW02
SBW-QZ-054-098..........11........SI01 Sinaut Verbindungsstörung zu PW03
SBW-QZ-054-098..........12........SI01 Sinaut Verbindungsstörung zu PW04
SBW-QZ-054-098..........13........SI01 Sinaut Verbindungsstörung zu PW05
SBW-QZ-054-098..........14........SI01 Sinaut Verbindungsstörung zu Hebewerk 2
In zenOn kann ich zwar über Rema die Bits ausmaskieren und einzelne Alarme daraus generieren, aber es könne nicht, wie in WinCC, gleichzeitig mehrere Alarme von verschiedenen Bits des Statuswortes generiert werden.
Kann mir jemand aus die Sprünge helfen wie ich dieses Problem lösen kann?
PS: zenOn V6.50
Vielen Dank und Gruß
H.-P.

This is a migrated post! Originally posted on 04.03.2010 by user hp. Please be aware that information can be outdated.

    Disclaimer

    This document governs the use of our Community Forum. By registering and using the platform, you accept these conditions.

    The COPA-DATA Community Forum serves to encourage the exchange of information and experience about the zenon software between forum users respectively zenon users.

    Please mind that any published information on the Community Forum is the subjective opinion and view based on the experience and the level of knowledge of the author. COPA-DATA does not overtake any responsibility for the content and the accuracy of the shared information.

    Users of the Community Forum are encouraged to share only well-founded experiences and to point out any risks associated with the implementation of proposed solutions to problems. COPA-DATA at its absolute discretion, reserves the right to moderate the forum. In this connection COPA-DATA may remove any information containing false facts, potentially dangerous solutions, bad language or content that may insult, degrade or discriminate others. COPA-DATA may block a non-complying user from forum access if the user violated this provision.

    COPA-DATA reserves the right to change this document from time to time at own discretion.


    Ing. Punzenberger COPA-DATA GmbH
    Karolingerstraße 7b · 5020 Salzburg · Austria
    www.copadata.com