Werte aus der Alpha-Archivdatei werden nicht angezeigt
Hallo,
in meinem Projekt gibt es ein Archiv für Chargenprotokolle. Dies wird täglich gespeichert und in ein Ordner ausgelagert. Seit dem ich das Projekt zu einem Netzwerkprojekt (Server und Standby-Server) gemacht habe, kann ich mir die Chargenprotokolle in der alpha-Archivdatei (also vom aktuellen Tag) aus dem Datenordner nicht mehr ansehen. In der Anzeige wird für Strings ein Strich (-) und für numerische Werte eine 0 angezeigt. Wenn diese Datei am Tagesende gespeichert und ausgelagert wird, kann ich wieder alle Chargenprotokolle mit allen Werten sehen.:confused:
Das Archiv wird im internen Datenbankformat (.arx/.ars) aufgezeichnet und ausgelagert.
Mir scheint das Problem liegt an dem Zugriff auf der alpha-Datei und hat evtl. etwas mit Server und Standby-Server Einrichtung zu tun.
Hat jemand das gleiche Problem oder weiß einer eine Lösung dafür?
Das Projekt ist mit zenon 6.51 SP0 Build 4 erstellt.
VG Michael
This is a migrated post! Originally posted on 09.08.2011 by user sniggi. Please be aware that information can be outdated.