Probleme Kommunikation mit V8.20 TIA Treiber und neue Generation von Siemens SPSen

Probleme Kommunikation mit V8.20 TIA Treiber und neue Generation von Siemens SPSen

Hallo,

Ich habe ein Problem:

Die Siemens SPS 1516-3 PN/DP hat ein Update erhalten (Innovierte SPS-  6ES7 516-3AP03-0AB0  V03.00.01). Diese neue SPS hat die Firmware  3.0.1. Laut Siemens ist sie "abwärtskompatible". Projekte mit TIA V16 können hier aufgespielt werden.

 

Bei einem Test ist herausgekommen, dass TIA V16 Projekte auf diese SPSen aufgespielt werden können, die SPS Kommunikation mit dem zenon V8.20 TIA-Treiber kann aber nicht aufgebaut werden.

Nachforschungen haben ergeben, dass die Kommunikation von der Firmware abhängt. Mit der Firmware > 3.0.0 ist eine Kommunikation hier nicht mehr möglich. Ein Downgrade der Firmware < 3.0.0 ist nicht möglich.

 

Mit dem Vorgängermodell SPS 1516-3 PN/DP (6ES7516-3AN02-0AB0) gab es keine Probleme.

 

Gibt es eine Möglichkeit die Kommunikation mit  dem TIA Treiber unter zenon V8.20 wieder herzustellen?

 

Gruß

Thomas