Popup 'Archiv XY nicht vollständig eingelesen'
Hallo,
wenn ich in der Runtime Archivabfragen weiter zurück in der Vergangenheit mache, erscheint immer folgendes Popup:
###############################
Archiv 1S nicht vollständig eingelesen
Bitte kleineren Zeitbereich einstellen!
###############################
Es gibt 3 Basisarchive im System:
'1S' Abtastrate 1 Sekunde
'1H' Abtastrate 1 Stunde
'15' Abtastrate 15 Minuten
...mit diversen Folgearchive
Im Zenon6.ini habe ich SPEICHER=1'500'000 eingetragen und wird auch so in der Systemvariable angezeigt.
Der belegte RAM bleibt ziemlich konstant bei 700MB (von physkalisch 2GB).
Beispiel:
Ich frage Werte aus dem '1H' Archiv ab (also ein ganz anderes Archiv)
bis -5 Tage und 1 Std. zurück kommt das besagte Popup nicht, erst bei -5 Tage und 2 Std. (die Abfrage war am 24.09. um 10:10 Uhr)
Nachdem ich das Popupfenster mit OK bestätige, werden die 1H-Werte bis max. -5d 1h angezeigt.
Ich verstehe immer noch nicht den Zusammenhang.
Ich mache eine Abfrage auf das 1Stunden-BasisArchiv (bei -5d 1h sind das ca. 2900 Einträge) und bekomme eine Fehlermeldung bezogen auf das 1Sekunden-BasisArchiv.
Wenn ich Werte vom 1Sekundenarchiv abfrage, kommt die Popup-Meldung ab -3h 15min.
Bei Abfragen mit kürzerem Zeitbereich kommt sie nicht,
allerdingst stürzt die Runtime dann ab, wenn der Ladevorgang bei ca. 90'000 Einträge ist.
Noch als Info: es handelt sich um ein Dachprojekt mit momentan 2 Subprojekten. Die Archive laufen in den Unterprojekten.
Es muss doch möglich sein, dass man Stundenwerte über einen Zeitraum von einer Woche abfragen kann, ohne Fehlermeldung.
Wird beim Archiv-Lesen mehr eingelesen, als im Filter definiert wurde ?
Weiss jemand näheres zu diesem Pupoup ?
Danke!
mfg